发布时间:2025-02-07 23:51:59
1. 外观检查:
电缆桥架进入施工现场时,应提交产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等资料。电缆桥架板材的厚度应符合相关要求。热镀锌电缆桥架的镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡。桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。
2. 电缆桥架的安装位置:
桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5米。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离。电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关规定。
3. 支吊架的安装:
电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准。桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5至3米。垂直敷设时,固定间距不宜大于2米。两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10毫米,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20毫米。
4. 梯级式电缆桥架:
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。
5. 托盘式电缆桥架:
托盘式电缆桥架在石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
6. 槽式电缆桥架:
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。